首页     你还没有登录,请先登录     花30秒,注册博客屋     图书城网上书店     BookGadget
注 册   |   登 录

设计及施工验收规范例题

收藏
锦瑟 @ 2007-01-17 11:24:16

《城镇燃气设计规范》例题
一、名词解释
1、什么叫引入管:
指室外配气支管与用户室内燃气进口管总阀门(当无总阀门时,指距室内地面1m高处)之间的管道。
2、什么叫钎焊:
是一个结合金属的过程,在焊接时作为填充金属(钎料)是熔化的有色金属,它通过毛细管作用被吸入要被连接的两个部件表面之间的狭小空间中,钎焊可分为硬钎焊和软钎焊。
3、什么叫调压装置:
将较高燃气压力降至所需的较低压力调压单元总称。包括调压器及其附属设施。
4、什么叫压缩天然气:
指压缩到压力大于或等于10MPa且不大于25MPa的气态天然气。
5、什么叫重要的公共建筑
指性质重要、人员密集,发生火灾后损失大、影响大、伤亡大的公共建筑物。
二、燃气质量
6、我公司供应的管道天然气在加臭方面应达到什么要求?
燃气应具有可以觉察的臭味,燃气中加臭剂的最小量为燃气泄漏到空气中,在达到爆炸下限的20%时人应能察觉。
二、燃气输配系统
7、地下燃气管道埋设在机动车道和非机动车道下时最小覆土厚度是多少?
地下燃气管道埋设在机动车道下时,最小覆土厚度不得小于0.9m,埋设在非机动车道下时,不得小于0.6m。
8、在中压燃气干管和燃气支管上应如何设置阀门?
在中压燃气干管上,应设置分段阀门,并应在阀门两侧设置放散管,在燃气支管的起点处应设置阀门。
9、地下燃气管道不得从什么的下面穿越?
地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。
10、地下燃气管道从排水管(沟)、热力管沟、隧道及其它各种用途沟槽内穿过时,应如何设置?
地下燃气管道从排水管(沟)、热力管沟、隧道及其它各种用途沟槽内穿过时,应将燃气管道敷设于套管内。套管伸出构筑物外壁长度不应小于燃气管道与该构筑物的水平净距。套管两端应采用柔性的防腐、放水材料密封。
11、调压柜应的基础有什么要求?
调压柜应单独设置在牢固的基础上,柜底距地坪高度宜为0.30m。
12、设置在地上的单独调压柜与常见的建筑物净距有什么要求?
设置在地上的单独调压柜与建筑物外墙面的水平净距不小于4.0m,与重要公共建筑物、一类高层民用建筑的水平净距不小于8.0m。
三、燃气的应用
13、在避雷保护范围以外的屋面上的燃气管道和高层建筑沿外墙架设的燃气管道有何安装要求?
在避雷保护范围以外的屋面上的燃气管道和高层建筑沿外墙架设的燃气管道,采用焊接钢管或无缝钢管时其管道壁厚均不得小于4mm。
14、室内管道选用铝塑复合管时有何要求?
室内管道选用铝塑复合管时必须对管材进行防机械损伤、防紫外线伤害及防热保护,并且在户内的计量装置(燃气表)后安装。
15、燃气引入管不得敷设地方有哪些?
燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。
16、住宅燃气引入管宜设在什么地方?
住宅燃气引入管宜设在厨房、外走廊、与厨房相连的阳台内等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入(高层建筑除外),但应采用金属管道且引入管阀门宜设在室外。
17、燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时有何要求?
燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中,并应考虑沉降的影响,必要时应采取补偿措施。
18、铜管道连接有何要求?
铜管道应采用硬钎焊连接,宜采用不低于1.8%的银焊料。铜管道不得采用对焊、螺纹或软钎焊连接。
19、软管与家用燃具连接时长度有何要求、不得穿过什么结构?
软管与家用燃具连接时,其长度不应超过2m,不得穿墙、顶棚、地面、窗和门,并不得有接口。
20、软管与管道、燃具的连接处应怎样处理、何处应设阀门?
软管与管道、燃具的连接处应采用压紧螺帽或管卡固定。在软管的上游与硬管的连接处应设阀门。
21、燃气立管不得穿过什么房间、穿过吊顶应如何处理?
燃气立管不得敷设在卧室或卫生间内。立管穿过通风不良的吊顶时应设在套管内。
22、燃气表严禁安装在什么房间?
燃气表严禁安装在卧室、卫生间及更衣室内。
23、浴室用燃气热水器的给排气系统有何要求?
浴室用燃气热水器的给排气口应直接通向室外,其排气系统与浴室必须有防止烟气泄漏的措施。
24、燃气引入管的最小公称直径在输送天然气时不应小于多少?
燃气引入管的最小公称直径在输送天然气时不应小于20mm。
25、燃气引入管阀门应如何设置?
燃气引入管阀门宜设在建筑物内,对重要用户还应在室外另设阀门。
26、敷设在地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间以及竖井、住宅汽车库的燃气管道宜采用何种材料、接口有何要求?
敷设在地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间以及竖井、住宅汽车库的燃气管道宜采用钢号为10、20的无缝钢管或具有同等及同等以上性能的其它金属管材,均应焊接和法兰连接,焊口并进行相应的射线检验。
27、高层建筑的燃气立管应如何固定?
高层建筑的燃气立管应有承受自重和热伸缩推力的固定支架和活动支架。
28、敷设在室内的燃气支管不宜穿过那些房间、接头有何要求?
燃气支管宜明设。燃气支管不宜穿过起居室(厅)。敷设在起居室(厅)、走道内的燃气管道不宜有接头。
29、燃气支管穿过卫生间、阁楼或壁柜时应如何处理?
燃气支管穿过卫生间、阁楼或壁柜时,燃气管道应采用焊接连接(金属软管部队有接头),并应设在套管内。
30、民用建筑室内燃气水平干管,不得暗埋在哪种结构中?
民用建筑室内燃气水平干管,不得暗埋在地下土层或地面混凝土层内。
31、室内燃气管道穿过承重墙、地板或楼板时须怎样处理?
室内燃气管道穿过承重墙、地板或楼板时必须加钢套管,套管内管道不得有接头,套管与承重墙、地板或楼板之间的间隙应填实,套管与燃气管道之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。
32、室内燃气管道应在何处设置阀门?
室内燃气管道应在引入管、调压器前和燃气表前、燃气用具前设置阀门。
33、室内燃气管道阀门宜采用何种阀门?
室内燃气管道阀门宜采用球阀。
34、当使用天然气时,燃气表的环境温度有什么要求?
当使用天然气时,燃气表的环境温度应高于0摄氏度。
35、住宅内安装燃气表时高度有何要求?
住宅内高位安装燃气表时,表底距地面不宜小于1.4m;低位安装时,表底距地面不得小于10cm。
36、当燃气表装在燃气灶具的上方时,燃气表与燃气灶的水平净距有什么要求?
当燃气表装在燃气灶具的上方时,燃气表与燃气灶的水平净距不得小于30cm。
37、居民生活用气设备可以设置在卧室内吗?
居民生活用气设备严禁设置在卧室内。
38、我公司现有中压燃气管网属于哪一压力级别?这一压力级别的压力范围是多少?
属于中压B,范围是大于等于0.01MPa小于等于0.2MPa
39、低压燃气管道的压力范围是多少?
小于一万帕的燃气管道均属低压燃气管道
40、中、低压地埋燃气管道与雨污排水管的水平净距要求分别是多少米?
中、低压地埋燃气管道与雨污排水管的水平净距要求分别是1.2和1.0米。

《城镇燃气输配工程施工及验收规范》

41、城镇燃气输配工程项目、施工单位和监理单位这三者分别具备什么条件方可开工?
工程项目必须取得建设行政主管部门批准的施工许可文件;施工单位必须具有与工程规模相适应的施工资质;监理单位必须具有相应的监理资质,工程方可开工。
42、对承担燃气钢质管道、设备焊接的人员有什么要求?
承担燃气钢质管道、设备焊接的人员,必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证(焊接)焊工合格证书,且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作。
43、聚乙烯燃气管道连接应在什么环境条件下进行、当环境条件不能满足时,应采取什么措施?
聚乙烯燃气管道连接应在环境温度-5~45摄氏度范围内进行。当环境温度低于-5摄氏度或在风力大于5级天气条件下施工时,应采取防风、保温措施等,并调整连接工艺。
44、管道安装完毕后应依次进行什么试验?
管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。
45、